试题详情
- 简答题 A施工单位承包了某建设单位扩建工程的一个新建轻烃储存罐区,罐区主体工程为4台2000m3球形储罐。球形罐结构形式为5带桔瓣式,依次为:赤道带,上、下温带,上、下极。建设单位将球罐区及其附近一块区域划给A施工单位作为施工和办公用地,A施工单位进行了施工总平面图设计。施工开始后,发生了以下事件: 事件一:施工进行到第一台球罐开始焊接球罐壳体,焊接方法采用焊条电弧焊。一次,进行焊缝清根,电弧气刨火花引燃地面上一处易燃物,火势很快发展,使球罐外的帆布焊接防风棚起火。施工人员一面报警,一面自行救火,但打开临时消防栓,没有水,采用施工用水,水量不足,不能控制火势。消防车赶到时,由于道路被堆放的脚手架和工程用钢管阻塞,无法靠近着火点,只得组织人工清障,在清障完成,消防车到达球罐着火处时,防风棚已基本烧光。 事件二:工程进程将半,建设单位组织供电系统改造。由于施工单位一间现场办公室和一间库房处于原主动力埋地电缆经过位置,必须拆除搬迁。搬迁过程中,库房内材料配件标识被混,以至于尔后出现材料错用现象。事后检查,未查到建设单位提供的该地块的地下设施分布图。 施工总平面图设计的原则是什么?对照施工总平面图设计的原则,指出在火灾事件中,在施工总平面图布置中存在的缺陷。
-
施工总平面图设计的原则是:
(1)总体布局合理;
(2)施工现场的排水设施应全面规划;
(3)合理组织交通运输,使施工的各个阶段都能做到交通便捷、运输畅通;
(4)施工区域的划分保持施工均衡、连续、有序;
(5)临时设施的布置应符合防洪排水、节能、环保、安全消防等要求;
(6)尽量减少临时建设设施;
(7)合理安排,方便生产,有利施工;
(8)节约用地、合理利用地形。
在火灾事件中,施工总平面图布置中存在的缺陷主要是:施工区域划分不科学,材料和施工器材堆放场地与施工道路划分存在问题且标志不清晰,有相互交叉和干扰的情况,就会出现材料、器材挤占施工道路,造成道路阻塞。其次是没有专门设计消防通道和设置紧急集合点,未能保持消防通道畅通。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- A施工单位总包一炼钢厂项目,工程内
- 某机电工程公司承接了有两条同样的工
- 机电安装工程项目按工程总承包合同范围和(
- 华东机电安装公司通过招投标竞争在某
- BCWS曲线表示()的情况,是用来衡量项
- 某高层建筑地上38层,地下3层。地
- 某机电工程公司经竞标承接到一日产1
- 某建设投资方对一国家大型能源建设工
- 某电网工程公司承接的2标段500k
- 机电工程建设项目决策阶段的主要工作是()
- 背景 A公司中标承建一大型电力
- 起重机械失稳主要原因有()等。
- 建设单位G公司投资新建了一化工生产
- 国家拟投资1.5亿元建设某大型炼油装置及
- A公司总承包承建一大型机电工程建设
- 西北安装公司承建一水泥厂机电工程,
- 大型施工机械中,起重机械包括()、塔式起
- 由安装公司承包。大剧场的机电工程有
- 某煤炭企业,为充分利用自己的资源优
- 消防工程设计图纸未经审核或审核不合格的,