试题详情
- 简答题用标准孔板测量某一管道流量,已知流量范围0—2500Nm³;/h,孔板差压范围0—100Kpa。
-
请问流量在1000Nm³;/h时,差压是多少?变送器输出是多少(4—20mA.
Q/Qmax=(△I/△Imax)0.5
△p/△pmax=△I/△Imax△I=△Imax×(Q/Qmax)2=16×0.16+4=6.56mA
变送器输出是6.56mA
△p=△I/△Imax×△pmax=16Kpa 关注下方微信公众号,在线模考后查看