- 简答题用一冲击机做220kV变压器雷电冲击试验,已知冲击电压全波为950kV截波为1050kV,若用冲击机的7级来做该试验,且操作台显示全波时充电电压为125kV,截波时为135kV,则雷电冲击全电压下冲击机的级电压为多少?冲击机的效率为多少?
-
雷电冲击100%全波时的极电压为:U=950÷7=135.7kV
雷电冲击100%截波时的极电压为:U=1050÷7=150kV
100%全波时冲击击的效率为:η=125÷135.7×100%=92.1%
100%截波时冲击机的效率为:η=135÷150×100%=90% 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 异步电动机在额定负载运行时,其转差率在(
- 电力系统电压互感器的二次侧额定电压均为(
- 电磁感应定律表达式e=-Ndφ/dt中的
- 安全帽的作用是用于保护(),防撞击、挤压
- 试画出日光灯接线图。
- 插好上铁轭后,安装夹件及夹件绝缘的步骤是
- 变压器的匝间绝缘属于主绝缘。
- 说明下图所注尺寸的意义。
- 起重时,红旗左右摆动,表示吊杆停止动作。
- 一台型号为S-100,10/0.4,Y,
- 线圈为什么要进行轴向压紧?如何实现对线圈
- 有载分接开关快速机构的作用是什么?
- 一般电流表都有两个以上的量程,是在表内并
- 设备进行小修,对设备进行预防性试验,消除
- 变压器按中性点绝缘水平分类,可分为全绝缘
- 判断变压器内部故障有价值的气体如下,写出
- 衡量变压器油的电气性能指标是()。
- 分析说明为什么外施耐压试验时标准规定应直
- 下列哪一个选项不是局部放电的表征参数()
- 为测量精确,电流表的内阻应尽量大,电压表