- 简答题雷雨天气,主变瓦斯继电器负极接地如何判断处理?
-
现象:“直流1、2段母线接地“光字牌亮、警铃响,用直流绝缘监察转换开关,测量直流正、负极对地电压,发现负极对地电压为0,正极对地电压为220V。
处理:1)由象征可判断为负极接地。
2)向调度汇报站直流系统负极接,要求用“瞬停法“对联10KV、35KV、10KV总合闸回路、控制回路等进行检查,在调度同意下进行选回路处理。据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内,先选不太重要的回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时拉110KV合闸电源总闸刀(未开环回路时),时间控制在3秒钟以内,发现接地信号未消失,然后依次拉35KV、10KV合闸环路,发现合闸回路未有接地。由两人同时拉110KV控制环路,发现直流接地信号消失,确定接地发生在110KV控制回路。对110KV控制回路的各个支路进行检查,我*站110KV控制回路各支路包括110KV各出线开关保护控制回路及主变三侧开关的保护控制回路,首先分别取110KV各出线开关的控制保险,取时应先取正极、后取负极,装时相反。发现接地未消失,再取下主变控制保险,发现接地消失,可判断接地发生在主变保护控制回路。对主变保护控制回路进行检查,考虑到雷雨天气;主变瓦斯继电器极容易进水造成接地,应首先对瓦斯保护进行检查,由于是负极接地,瓦斯继电器接点是通过瓦斯出口压板与直流负极相连,只要退出压板就可判断瓦斯继电器是否接地。向地调汇报,怀疑接地点可能在瓦斯继电器,要求短时退出瓦斯出口压板,在地调的许可下退出瓦斯压板,发现接地信号消失,重新投入瓦斯压板。向地调汇报瓦斯继电器接地,要求退出瓦斯出口压板进行处理,在地调同意下退出瓦斯出口压板,用干燥的绝缘的抹布将瓦斯继电器的接线盒内部的水迹抹开,并采取临时防雨措施。
投入瓦斯保护压板,发现接地消失,将处理情况向地调及有关领导汇报。接地故障及处理过程作好详细的记录。