- 简答题 某购物中心建筑高度23m,地上3层、地下1层,是以产权式店铺为主的商场和超市、电影院组成的大型商业综合体。购物中心平面使用功能见表1,首层平面示意图如图1所示。该建筑设有消火栓系统、自动喷水灭火系统(湿式、预作用)、机械防排烟系统、控制中心火灾自动报警系统等。建筑的火灾自动报警系统主要由火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防广播、消防电话及警报装置等组成。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置及消防应急广播设备、消防专用电话设备等。 火灾探测器采用了点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器。点型感烟火灾探测器主要设在商场、办公室、机房、设备用房等独立房间内和走道;点型感温火灾探测器主要设在汽车库、厨房等处;线型光束感烟火灾探测器设置在中庭。 根据以上材料,回答问题: 火灾报警控制器如何检测?
- 触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。断路故障报警期间,模拟火灾报警,控制器应在1min内发出火灾报警信号,再使其他探测器发出火灾报警信号,控制器能再次报警。