试题详情
- 简答题 按《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013对胶粉聚苯颗粒贴砌浆料的软化系数进行检测,其抗压强度和浸水后的抗压强度见下表,计算其软化系数并判定是否合格。
-
(1)试样抗压强度为
σ0=(0.20+0.23+0.22+0.25+0.23+0.21)/6=0.22MPa
(2)试样浸水后的抗压强度为
σ1=(0.10+0.13+0.14+0.12+0.12+0.13)/6=0.12MPa
(3)软化系数φ=σ1/σ0=0.12/0.22=0.55<0.6(标准指标要求)