- 简答题为什么实际中站用变压器Dy0接线方式得到广泛的使用?
-
(1)Dy0接线可以充分利用站用变压器的额定容量。当变压器三相负荷不平衡时,变压器二次侧中性线将流过零序电流。零电流产生的零序磁通产生损耗造成变压器发热,限制了变压器利用容量,而采用Dy0接线的变压器由于零序电流可以在变压器一、二次侧流通,零序磁通能够相互削弱抵消,变压器发热现象得到的限制,从而可以充分利用站用变压器的额定容量。
(2)Dy0接线的零序阻抗很小,缩小了不同的短路类型时短路电流的差异,可以简化保护方式,提高单相接地时的保护灵敏度。
(3)Dy0接线可以改善供电电压质量。当站用变压器低压侧三相负荷不平衡时,零序电流将产生零序磁通,并在高低压绕组感应零序电势。Dy0接线由于高压侧零序电流的去磁作用,合成磁通很小,限制了中性点电压漂移问题,有利于改善站用电供电质量。而且Dy0接线的三角形绕组为三次谐波电流提供了通路,使相电压波形更接近正弦波,提高了电压波形质量。
(4)变压器损耗小。由于Dy0接线为空载时的三次谐波和负荷状态下负荷不平衡产生的零序磁通提供了通路,相应产生的附加损耗将减小。以上特点看出,Dy0接线在提高电压质量,降低变压器损耗等方面的优势,实际中将得到广泛的应用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看