试题详情
- 简答题综合自动化变电站,220kV线路断路器母线侧有电(正常电压)线路侧无电,为何同期把手在检同期位置时也能合闸成功?
-
综合自动化变电站,同期检测是由单元测控装置完成的。测控装置设有同期并列操作最大允许条件为:
(1)电压相量差:20%(220kV);
(2)频率差:0.2Hz;
(3)相角差:20°
而测控装置同期并列操作的电压条件是按三段式进行检定的:
(1)两系统电压均在合格范围内(50∽50.7V),进行同期检定操作。
(2)任意侧的电压(24V(3)一侧电压正常,另一侧的电压小于24V(或两侧均无电压)时,认定为无电状态,不进行同期鉴定,经20s延时直接合闸操作。当某220kV线路断路器母线侧有电(正常电压)而线路侧无电时,不管两侧电压相量情况如何,也会因满足同期并列操作电压三段式检定条件
(3)而无条件自动合闸。
在线路运行中,当线路电压互感器的二次熔断器漏投或熔断时,进行同期并列操作要慎重。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 各分、子公司是安全生产风险管理体系建设的
- 关于500kV变电站的220kV双母双分
- 设备是否过负荷,应以()和当时环境温度为
- 距离保护就是指反映确定保护安装处至故障点
- 电能表、互感器更换后,必须立即抄录新旧电
- 新装、停电检修和调换瓦斯继电器的变压器,
- 单侧电源的三绕组变压器,应在()侧装设过
- 以下哪些操作可以调度监控远方执行()
- 新投运的变压器的巡视检查,周期应相对缩短
- 工作票签发人应由工区(所)()担任。
- 对新装、拆迁、大修或改变重要技术性能的起
- 处理变电站微机监控系统软故障的一般方法是
- RADSS型220kV母差保护在倒母线的
- 发供电企业安全性评价的操作要点有哪些?
- 臂电桥测量回路的示值误差主要由变差和基本
- 典型操作票只能用于培训,不得直接用于操作
- 直流数字电压表的核心是A/D转换器。
- 使用梯子时的安全注意事项是什么?
- 检定频率、相位角和功率因数变送器时,试验
- 分压箱周期检定和修理后检定分别包括哪些项