试题详情
简答题综合自动化变电站,220kV线路断路器母线侧有电(正常电压)线路侧无电,为何同期把手在检同期位置时也能合闸成功?
  • 综合自动化变电站,同期检测是由单元测控装置完成的。测控装置设有同期并列操作最大允许条件为:
    (1)电压相量差:20%(220kV);
    (2)频率差:0.2Hz;
    (3)相角差:20°
    而测控装置同期并列操作的电压条件是按三段式进行检定的:
    (1)两系统电压均在合格范围内(50∽50.7V),进行同期检定操作。
    (2)任意侧的电压(24V(3)一侧电压正常,另一侧的电压小于24V(或两侧均无电压)时,认定为无电状态,不进行同期鉴定,经20s延时直接合闸操作。当某220kV线路断路器母线侧有电(正常电压)而线路侧无电时,不管两侧电压相量情况如何,也会因满足同期并列操作电压三段式检定条件
    (3)而无条件自动合闸。
    在线路运行中,当线路电压互感器的二次熔断器漏投或熔断时,进行同期并列操作要慎重。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题