试题详情
- 简答题处理变电站微机监控系统软故障的一般方法是什么?
-
由变电站微机监控程序出错、死机及其他异常情况产生的软故障的一般处理方法是“重新启动”。
(1)若监控系统某一应用功能出现软故障,可重新启动该应用程序。例如:五防服务出错,完全关闭五防服务程序后,重新启动五防服务应用程序即可(不必重新启动整台计算机)。
(2)若监控系统某台计算机完全死机(操作系统软件故障等情况),必须重新启动该台计算机并重新执行监控应用程序。
(3)变电站监控网络在传输数据时由于数据阻塞造成通信死机,必须重新启动传输数据的HUB口。
(4)任何情况下发现监控应用程序异常,都可在满足必需的监视、控制能力的前提下,重新启动异常计算机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看