- 简答题为什么电力变压器的电流保护一般不采用两相一继电器式接线?
- 两相一继电器式接线的保护灵敏度随短路种类而异,但Yyno接线的变压器二次侧发生单相短路和Yd11连接线的变压器二次侧发生两相短路时,保护装置不动作,因此,该连接方式不能用于Yyno连接和Yd11连接的变压器的电流保护。所以,电力变压器的电流保护一般不用两相一继电器式接线。