试题详情
- 简答题自动重合闸的动作时间如何整定?
-
自动重合闸的动作时间按如下原则整定:
(1)单侧电源线路所采用的三相重合闸时间,除应大于故障点熄弧时间及周围介质去游离时间外,还应大于开关及操作机构复归原状准备好再次动作的时间。
(2)双侧电源线路的自动重合闸时间,除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时限切除故障的可能性及潜供电流的影响。计算公式为:tset.min≥t1+t2+△t-t3。式中:tset.min--重合闸最小整定时间;t1--对侧保护有足够灵敏度的延时段动作时间,如只考虑两侧保护均为瞬时动作,则可取为零;t2--断电时间,三相重合闸不小于0.3s;220kv线路,单相重合闸不小于0.5s;330~500kv线路,单相重合闸的最低要求断电时间,视线路长短及有无辅助消弧措施(如高压电抗器带中性点小电抗)而定;t3--开关固有合闸时间;△t--裕度时间。
(3)发电厂出线或密集型电网的线路三相重合闸,其无电压检定侧的动作时间一般整定为10s;单相重合闸的动作时间由运行方式部门确定,一般整定为1.0s左右。
(4)单侧电源线路的三相一次重合闸的动作时间不宜小于1s;如采用二次重合闸,第二次重合闸动作时间不宜小于5s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么叫发电源?对发电源常用的控制模式有哪
- 各种不同类型短路时,母线电压正序分量的变
- 由负序电压元件与低电压元件组成的复合电压
- 变压器事故过负荷时,应采取哪项措施消除过
- 在超高压输电线路上采用重合闸的主要作用是
- 变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的(
- 电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,
- 对变压器进行测量空载损耗时,未施加电压的
- 系统最大运行方式时,()
- ()是指发令人说明操作任务、要求、操作对
- 华东电力系统的调度体制实行()级调度机构
- 火电机组最低技术出力由汽轮机的最小负荷决
- 允许用闸刀近控操作的范围有哪些规定?
- 型号为LGJ-400导线的输电线路载流量
- 系统频率降低时,自动按频率减负荷装置的作
- 电网安全自动装置包括()。
- 简单叙述“四统一”对综合重合闸装置的基本
- 调度员潮流模块的电网数据来源为()。
- 当电网监视控制点电压降低超过规定范围时,
- 国家电网的调度共分为()级。