- 简答题怎样防止距离保护在过负荷时误动?
-
防止距离保护因过负荷而误动作的首要前提是:距离元件启动值必须可靠躲开由调度运行部门负责提供的可能最大事故过负荷的数值。当重负荷的长距离线路送电侧距离三段距离元件,采用一般"0度"接线方式不能满足上述前提要求时,可以采用"-30度"接线方式,但在考虑整定和运行试验方面都要特别慎重,以保证接线方式正确无误。一般情况下,这种接线方式不宜多用。"+30度"接线方式在性能上没有可取的优点,不宜使用。
为了避免实际发生过的某些过负荷误动作,宜考虑以下措施:
(1)为了防止失压误动作,距离各段通常经由负序电流或相电流差突变量构成的启动元件控制,创造了防止正常过负荷误动作的条件。如距离元件因线路静态过负荷而动作时,由于启动元件不动作,不能跳闸。
(2)为了提高保护可靠性及便于运行,当出现距离元件动作而启动元件不动作时,设计的接线回路应使距离保护立即自动闭锁,发出警报信号,以便运行及调度值班人员处理。在确保过负荷已经稳定地消除之后,经调度同意,方可由运行值班人员将自动闭锁回路手动复归(也可经远方控制复归),使保护再投入运行。
需着重指出的是,上述两项措施不能解决事故过负荷引起的误动作。因为系统先发生事故时,启动元件已处于动作状态,不能起闭锁作用,必须从整定值上考虑防止事故过负荷引起的误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看