- 简答题配电变压器如何在现场定相?
-
拟定并列运行的变压器,在正式并列送电之前,必须做定相试验。定相试验方法是将两台并列条件的变压器,一次侧都接在同一电源上,在低压侧测量二次相位是否相同。
定相的步骤是:
(1)分别测量两台变压器的电压是否相同。
(2)测量同名端子间的电压差。当各同名端子上的电压差全近似于零时,就可以并列运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看