- 简答题变电站母分备自投的动作逻辑是什么?哪些情况下不会动作?
-
变电站母分备自投的动作逻辑是:
失电侧检无压检无流,备用电源侧检有压,先跳开失电侧电源开关,再合上母分开关。
以下情况母分备自投不会动作:
(1)备自投装置信号或停用状态。
(2)不满足两侧电源开关运行、母分开关热备用的运行方式。
(3)拉停电源侧开关。
(4)母分开关非热备用状态。
(5)主变后备保护跳闸闭锁母分备自投。
(6)电源侧母线有外部小电源供电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看