简答题分支、联络、分段开关失电的故障研判逻辑是什么?
  • 针对分支线故障研判可通过以下两种情况实现,两种研判结果可作为相互校验的依据,并能实现研判结果的合并。第一种采用分支线故障信息直采,并从上至下进行电网拓扑分析;第二种未接收到分支线开关跳闸信息时,采用配变停电告警,由下往上进行电源点追溯到公共分支线开关,再由分支线开关为起点从上至下进行电网拓扑分析,生成停电区域。
    (1)配网故障研判技术支持系统接收分支线(联络线、分段)开关跳闸信息后,根据电网拓扑关系,结合联络开关运行状态信息,从上至下分析故障影响的停电区域。
    (2)配网故障研判技术支持系统接收多个配变失电告警信息后,由下往上进行电源点追溯,获取同一时段下多个配变的公共分支线开关,再根据分支线开关和联络开关状态信息,以公共分支线开关为起点,从上至下进行电网拓扑分析,生成停电区域。一旦报送的失电配变数量在预先设定的允许误报率范围内,则研判为该分支线失电,并生成分支线故障影响的停电区域;否则研判为配变失电。