试题详情
- 简答题值班调控员发布操作许可令有哪些规范和要点?
-
值班调控员发布操作许可令主要有以下规范和要点:
(1)值班调控员根据调度联系对象相关人员的操作要求,采用操作许可方式将属于调度管辖范围内的设备停(复)役操作,并对操作许可指令及设备状态正确性负责,不许可检修工作;检修工作由提出操作相关人员负责许可,并对检修工作内容正确性负责。
(2)值班调控员进行操作许可,仅需指明待操作设备的最终状态,待操作人员复诵正确后,发出“许可时间”。“许可时间”是值班调控员操作许可的依据,操作人员没有接到“许可时间”不得进行操作;操作人员完成操作任务后,应立即向值班调控员汇报操作内容及完成情况,待调控员复诵正确后,汇报“结束时间”。“结束时间”是该项操作许可指令执行完毕的依据。
(3)操作人员应根据值班调控员许可执行相应的操作,并对操作的正确性、工作的安全性负责。操作完毕后,操作人员向值班调控员汇报“××设备已改为××状态”,双方应做好记录及开关(刀闸)置位、挂牌等。现场运维人员完成安全措施后,自行许可检修工作,并对检修工作内容正确性负责。
(4)检修完毕后,运维人员以“××设备检修工作结束,××设备具备复役条件”的形式向值班调控员汇报,并申请操作许可复役操作。值班调控员确认检修工作已完毕且电网运行方式允许后,按照操作许可设备复役,并做好记录及开关(刀闸)置位、摘牌等。
(5)操作人员应根据值班调控员许可执行相应的操作,并对操作的正确性负责。
(6)在设备停复役操作过程中,如遇该设备异常,操作人员应立即汇报值班调控员,由值班调控员决定是否收回操作许可,或者改为指令操作。设备异常处理完毕后,操作人员经汇报后,可以继续完成操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看