- 简答题 某液化气储罐站,设有一台50立方米储气罐和一台20立方米残液罐,所属的泵房相距为10米,罐区周围设有0.8米高的实体围墙。 问:(1)储罐区布置是否符合要求?为什么? (2)实体墙高度是否符合要求? (3)储罐区排水口设置有何要求?
-
(1)不符合要求。储罐与所属泵房的距离不应小于15米。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时,其防火间距可减少至6米。
(2)实体墙高应不低于2米。
(3)储罐区的排水应考虑设置水封设施,不应直接开口排水。 关注下方微信公众号,在线模考后查看