试题详情简答题直流系统正常运行中的检查项目。正确答案: (1)各小开关位置及信号灯指示正确; (2)各表计指示不超过正常值,浮充电流正常; (3)开关、闸刀、熔丝各接头无发热现象; (4)放电滑杆应指在104瓶位置; (5)测量绝缘装置和闪光信号装置应良好; (6)可控硅整流器的快速熔断器不应有熔断指示,各继电器整定值应在整定位置。 答案解析:关注下方微信公众号,在线模考后查看热门试题二次电气设备使用万用表能测量绝缘物的电阻。系统发生接地故障时,可用隔离开关断开消弧距离保护的第一段动作时间是()。变压器温度超限对变压器的影响?低压断路器变压器运行中,当发现哪些情况时应向值长汇变压器有载调压切换分接开关应用手动操作,单母线分段的接线方式有什么特点?电动机绝缘电阻值有何规定?熔断器的电流越大,熔断时间越短。隔离开关在运行中可能出现哪些异常?接地故障的电流保护的特点是什么?电动机起动时间的长短与频率的高低有直接关元件事故防误装置的安装率应达到多少?检修后的电动机启动时,过流保护动作跳闸的发电机并列电网有哪两种方式?特点是什么?发电机振动的危害?直流母线的倒换操作可不填写操作票。