试题详情
- 简答题检修后的电动机启动时,过流保护动作跳闸的原因是什么?如何处理?
-
原因:
(1)电动机或电缆发生短路(或未拆除接地线,短路线);
(2)绕线式电动机滑环短路,或起动变阻器不在起动位置;
(3)过流保护整定值低,躲不开起动电流;
(4)熔断器容量过小;
(5)电源电压过低;
(6)所带动的机械有故障。
处理:
(1)断开电动机电源开关;
(2)用兆欧表测量定子绕组及转子回路绝缘电阻;
(3)查明跳闸原因,通知有关检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看