试题详情
简答题简述发电机由热备用转运行的操作步骤。
  • (1)确认发电机确在热备用状态。
    (2)检查AVR选择开关在“手动位置”。
    (3)检查AVR手动调压开关在降压最终位置。
    (4)检查AVR手动调压开关在降压最终位置。
    (5)合上AVR直流开关。
    (6)操作AVR手动调压开关,使发电机定子电压缓慢升至20KV。
    (7)检查发电机定子三相电压平衡,三相电流为零。
    (8)核对主励磁机磁场电压,磁场电流正常。
    (9)按下绝缘检查按钮AN,检查发电机绝缘良好。
    (10)检查AVR90DC输出电压正常。
    (11)将AVR选择开关(90CS)由手动切至试验位置。
    (12)检查AVR90AC输出电压正常。
    (13)操作AVR90AC,使90AC输出与90DC输出电压相等,调节器平衡电压表指示为零。
    (14)将AVR选择开关由“试验”切换至“自动”位置。
    (15)检查同期装置闭锁开关(STK)在“有闭锁”位置。
    (16)将发变组同期开关(TK)切至“投入”位置。
    (17)将同期表选择开关切至“粗调”位置。
    (18)检查发电机频率与系统相近。
    (19)用AVR90AC调整发电机电压与系统相近。
    (20)将自动准同期调速控制开关(TK)切至“投入”位置。
    (21)联系汽机将DEH投入自动准同期方式。
    (22)将同期表选择开关切至“细调”位置。
    (23)将同期装置电源开关(DTK)切至“试验”位置。
    (24)按下自动准同期启动按钮(QA)。
    (25)查自动准同期装置上合闸信号与同期表相符。
    (26)将自动准同期装置电源开关(DTK)切至“投入”位置,按下自动准同期启动按钮(QA)。
    (27)待发电机主开关红灯闪光后,复归发电机主开关控制把手至合闸后位置。
    (28)确认发电机已带上5%初负荷。
    (29)检查发电机三相电流指示平衡。
    (30)操作AVR90AC,增加发电机无功负荷至8~10MVAR。
    (31)将ZK、DTK、TK、1STK开关切至“断开”位置。
    (32)投入主变联跳冷却器开关。