- 简答题简述发电机由热备用转运行的操作步骤。
-
(1)确认发电机确在热备用状态。
(2)检查AVR选择开关在“手动位置”。
(3)检查AVR手动调压开关在降压最终位置。
(4)检查AVR手动调压开关在降压最终位置。
(5)合上AVR直流开关。
(6)操作AVR手动调压开关,使发电机定子电压缓慢升至20KV。
(7)检查发电机定子三相电压平衡,三相电流为零。
(8)核对主励磁机磁场电压,磁场电流正常。
(9)按下绝缘检查按钮AN,检查发电机绝缘良好。
(10)检查AVR90DC输出电压正常。
(11)将AVR选择开关(90CS)由手动切至试验位置。
(12)检查AVR90AC输出电压正常。
(13)操作AVR90AC,使90AC输出与90DC输出电压相等,调节器平衡电压表指示为零。
(14)将AVR选择开关由“试验”切换至“自动”位置。
(15)检查同期装置闭锁开关(STK)在“有闭锁”位置。
(16)将发变组同期开关(TK)切至“投入”位置。
(17)将同期表选择开关切至“粗调”位置。
(18)检查发电机频率与系统相近。
(19)用AVR90AC调整发电机电压与系统相近。
(20)将自动准同期调速控制开关(TK)切至“投入”位置。
(21)联系汽机将DEH投入自动准同期方式。
(22)将同期表选择开关切至“细调”位置。
(23)将同期装置电源开关(DTK)切至“试验”位置。
(24)按下自动准同期启动按钮(QA)。
(25)查自动准同期装置上合闸信号与同期表相符。
(26)将自动准同期装置电源开关(DTK)切至“投入”位置,按下自动准同期启动按钮(QA)。
(27)待发电机主开关红灯闪光后,复归发电机主开关控制把手至合闸后位置。
(28)确认发电机已带上5%初负荷。
(29)检查发电机三相电流指示平衡。
(30)操作AVR90AC,增加发电机无功负荷至8~10MVAR。