- 简答题何谓一般电网事故?
- 未构成特、重大电网事故,符合下列条件之一者定为一般电网事故:
(1)电网失去稳定。
(2)110kV及以上电网非正常解列成三片及以上。
(3)变电所110kV及以上母线全停;35kV变电所全停。
(4)电网电能质量降低,造成下列后果之一:
1)频率偏差超出以下数值:
装机容量在3000MW及以上电网,频率偏差超出50±0.2Hz,且延续时间30min以上;或偏差超出50±0.5Hz,且延续时间15min以上;
装机容量在3000MW以下电网,频率偏差超出50±0.5Hz,且延续时间20min以上;或偏差超出50±1Hz,且延续时间15min以上。
2)电压监视控制点电压偏差超出电网调度规定的电压曲线值±5%,且延续时间超过2h;或偏差超出±10%,且延续时间超过1h。