试题详情
- 简答题 在下图所示的单侧电源辐射网中,线路上均装设了三段式电流保护,保护均采用三相完全星形接线。已知线路MN的最大负荷电流为200A,在最大和最小运行方式下,K1、K2点发生三相短路时的电流值见表(均已折算到电源侧)。保护3、4的过电流保护的动作时间分别为1.5s、2s。试计算保护1各段的动作电流及动作时间,校验保护Ⅱ、Ⅲ段的灵敏度。(可靠系数:一段为1.25,二段1.15,三段1.2;自启动系数为1.5,返回系数为0.85,△t=0.5秒,第二段保护灵敏度要求不小于1.25;第三段作为本线路的后备保护灵敏度要求不小于1.5,作为相邻线路的后备保护灵敏度要求不小于1.2)