- 简答题#3堆取料机机上总电源开关(MW型断路器)合不上的原因分析?(#2堆取料机同样适用)
-
(1)操作电源消失。
(2)开关位置不正确。
(3)弹簧未储能,手动将弹簧储能。
(4)有保护信号存在,手动复位清除保护信号。
(5)活动梁超高保护动作。
(6)操作室急停按钮被按下。