试题详情
- 简答题防止误拉、误合断路器及隔离开关的措施有哪些?
-
不少误操作事故都直接或间接与误拉、误合断路器或隔离开关有关。防止误操作的具体措施是:
(1)倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确、清楚,并坚持重复命令,有条件的要录音。
(2)操作前进行三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查。整个操作要贯彻五不干。
1)三对照:①对照操作任务、运行方式,由操作人填写操作票;
②对照“电气模拟图”审查操作票并预演;
③对照设备编号无误后再操作。
2)三禁止:①禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护;
②禁止有疑问盲目操作;
③禁止边操作、边做与其无关的工作(或聊天),分散精力。
3)五不干:①操作任务不清不干;②应有操作票而无操作票时不干;③操作票不合格不干;④应有监护而无监护人不干;⑤设备编号不清不干。
(3)预定的重大操作或运行方式将发生特殊的变化,电气运行专责工程师(技术员)应提前制订“临时措施”,对倒闸操作工作进行指导,做出全面安排,提出相应要求及注意事项、事故预想等,使值班人员操作时心中有数。
(4)通过平时技术培训(考问讲解,事故演习),使值班人员掌握正确的操作方法,并领会规程条文的精神实质。(5)认真吸取事故教训。对编号,造成误拉运行中的备用母线电压互感器隔离开关,致使110kV全部线路的阻抗保护失去电压误动跳闸,全所停电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看