试题详情
- 简答题励磁顶值电压倍数根据电网情况及发电机在电网中的地位如何确定?
-
励磁顶值电压倍数根据电网情况及发电机在电网中的地位如下确定:
(1)100MW及以上汽轮发电机一般为1.8倍。
(2)50MW及以上水轮发电机一般为2倍。
(3)其他一般为l.6倍。
对于励磁电源取一发电机端的电势源静止励磁系统,其励磁顶值电压倍数应按80%的发电机额定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看