- 多项选择题对于站用变检修策略下列说法正确的是()。
A、绕组直流电阻同相初值差超过2%,开展B类检修,检查并处理导电回路短路、开路故障,检查并处理分解开关接触不良等缺陷
B、绕组绝缘电阻换算到同一温度下,与前一次测试结果相比变化明显;吸收比<1.3或极化指数<1.5或绝缘电阻<10000MΩ,开展B类检修,进行诊断性试验,结合其他试验结果制定处理措施
C、变压器包封与支架间紧固带松动、断裂或包封间导风撑条松动、脱落,开展B类检修,重新固定或更换
D、35kV干式站用变交流耐压试验不满足规程要求,开展A或B类检修,根据检查情况开展相关工作