试题详情
- 简答题变压器的后备保护在加强主保护简化后备保护的原则下,如何简化后备保护?
-
变压器后备保护主要是母线的近后备、110KV及以下电压等级线路的远后备,只要系统内故障能由保护动作切除不致于拒动就满足要求。如果后备保护要从电流保护来解决多段式配合,这是既复杂又困难的问题。变压器后备保护不需作多段配合、定值校核的工作,要摆脱整定计算中难以配合的困扰。
加强主保护理应简化后备保护,为此高压侧后备保护仅设复合电压过流保护,中、低压侧后备保护设复合电压过流保护和电流限时速断保护,前者按变压器额定电流整定,后者按同侧母线的最低灵敏度要求整定,时间应与同侧相邻线路的相应时间相配合。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为
- 低气压闭锁重合闸延时多少时间
- 带负荷调压的油浸式变压器的调压装置本身可
- 母线保护装置对时信号丢失会对以下()保护
- 铭牌是30VA5P级10的电流互感器,额
- 智能变电站的系统配置文件为()。
- 变电站监控系统间隔层测控装置提供什么功能
- 为什么高频保护的频率定为40—400KH
- 充线路发生故障,RCS-900线路纵联保
- 接入两个及以上合并单元的保护装置应按合并
- 什么是瓦斯保护?有哪些优缺点?
- 试述为什么来自电压互感器二次的四根开关场
- 电伤是指电对人体的外部造成的局部伤害。常
- 按照部颁反措的要求,保护跳闸压板()。
- 超范围允许式纵联保护,在本侧判断为正方向
- 智能终端具有断路器控制功能,根据工程需要
- 为可靠避越电容器投入瞬间的合闸涌流,宜于
- 供电方案的有效期:高压供电方案为六个月。
- 突变量保护可以用做带延时的保护。
- 微机保护装置工作环境温度()