简答题变压器冷却装置安装前应作哪些检查?如何安装?
  • 大型变压器的冷却装置多采用强迫油循环风冷却器及强迫油循环水冷却器,现以强迫油循环风冷却器为例加以介绍:
    冷却器安装前应进行密封检查,方法是在冷却器内通入0.25MPa压力的气体或变压器油,持续时间位30min,仔细观察有无渗漏油现象,消除渗漏油后,用合格的变压器油循环冲洗。
    安装前应作如下检查:
    (1)潜油泵尾部的观察窗应完好。
    (2)流速继电器的叶片弹簧要好,且动作灵活。
    (3)风扇转动灵活且与导风筒无碰撞现象。
    (4)净油器的滤网位于出油侧,如果接反,流动的油会把硅胶等吸附剂带进油箱内部,造成事故。
    (5)冷却器的滤网是供冲洗用的,冲洗完毕后应取下。
    (6)测量所用冷却器上、下法兰间和油箱上相应安装法兰间的距离应合理选配,使每个冷却器的安装偏差在5mm以内。
    强油风冷器安装时应先将相应碟阀关闭,然后拆除连接法兰临时堵板,并将管口清理干净。
    冷却器装上后,应立即放尽冷却器残油,然后才可打开下部阀门给冷却器充油。