试题详情
简答题对变压器绕组绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
  • 新安装或检修后停运半个月以上的变压器,投入运行前,均要测定变压器绕组的绝缘电阻。
    测量变压器绕组的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
    测量变压器绕组绝缘电阻时应注意以下问题:
    (1)必须在变压器停电时进行,各绕组都应有明显的断开点;
    (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
    (3)测量前应用地线对变压器绕组或铁芯对地放电,测量后也应对地放电;
    (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
    (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点隔离开关拉开,测量后应恢复原状。
    变压器绝缘状况的好坏以下列要求判定:
    1.变压器在使用时,所测的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前所测得的数值之比,不得低于50%;
    2.吸收比R60/R15不得小于1.3。
    符合以上条件,则认为变压器绝缘合格。