- 简答题一台三相双绕组变压器,已知:SN=31500KV·A,KTN=220/11,ΔP0=59KW,5.3I0=3.5%,ΔPS=208KW,VS=14%。 (1)计算归算到高压侧的参数有名值; (2)做出Ⅱ型等值电路并计算其参数; (3)当高压侧运行电压为210KV,变压器通过额定电流,功率因数为0.8时,忽略励磁电流,计算Ⅱ型等值电路各支路的电流及低压侧的实际电压,并说明不含磁耦合关系得Ⅱ型等值电路是怎样起到变压器作用的。