- 简答题具有架空地线(避雷线)的输电线路,架空地线的导电性能与输电线路正序电抗(负序电抗)和零序电抗之间的关系如何?为什么?
-
输电线路正序电抗(负序电抗)与架空地线的导电性能无关;零序电抗架空地线的导电性能有关,架空地线的导电性能越强,其零序阻抗越小。
因为输电线路流过正序电流(或负序电流)时,架空地线中无电流流过,对每相导线的磁链没有影响,也就是说对输电线路通过正序电流(负序电流)时的电感系数(电抗)没有影响;而在输电线路流过零序电流时,架空地线中流过的电流为三相总电流在架空地线与大地等效导线之间的分流,架空地线中的电流与输电线路中的电流方向相反,对输电线路起去磁作用,因此具有架空电线的输电线路其零序阻抗比无架空地线时要小,架空地线导电性能越强,与大地等效导线分流时分得的电流越大,去磁作用越强,输电线路的零序电抗越小。 关注下方微信公众号,在线模考后查看