- 简答题简述机房等电位连接的标准
-
①等电位汇集线宜采用3mm×30mm规格的紫铜条沿墙连接成条形或环形,环形设置时不得构成电气闭合回路。
②等电位汇集线距地面高度宜为0.15~0.25m,与墙面间距宜为25~35mm,并应与墙体绝缘固定。
③根据现场实际情况,等电位汇集线可分段设置后与等电位总汇集线冷压栓接。
④同排设备机柜间、组合架(柜)间、走线槽间用截面不小于10mm2电线栓接,并用截面不小于50mm2绝缘电线、电缆或3mm*30mm紫铜条分别就近与等电位汇集线冷压栓接(包括控制台),不同楼层的等电位汇集线间用截面不小于50mm2绝缘电线、电缆焊接或冷压栓接。
⑤同排架(柜)及其走线槽与架间走线槽连接应绝缘,不得形成电气闭合回路,架间走线槽应就近与等电位接地汇集线连接,在穿越墙处应用绝缘管、槽等方式防护。
⑥防雷分线柜或防雷柜应设置接地汇集线,并应单独与环形接地装置连接,柜内浪涌保护器接地端至接地汇集线间的走线不应大于1m。
⑦信号设备房空调室外机应与环形接地装置或墙内主筋连接。
⑧引入楼内的电缆应在电缆引入口或电缆间,将电缆钢带、铝护套采用截面不小于25mm2的绝缘电线或多股电缆与水平接地体冷压连接。引入楼内的带有钢带、铝护套的电缆在室内不得与其他线缆同槽布放。
⑨室内走线架、组合架、电源屏、控制台、机架、机柜等所有室内设备必须与墙体绝缘,其安全地线、防雷地线、工作地线等应以最短距离分别就与接地汇集线连接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看