试题详情
简答题简述差压变送器的开、停表步骤。
  • 差压变送器测量的是两个压力之差,在开、停表时主要是防止差压变送器的膜盒单向受压,如果单向受压,有可能把膜盒损坏。差压变送器的开、停表步骤主要是与差压变送器配套的三阀组的操作步骤。
    停表步骤:
    (1)关闭低压阀;
    (2)打开平衡阀;
    (3)关闭高压阀;
    (4)如果需要长时间停表,还要将导压管的根部阀关闭。
    开表步骤:
    (1)打开高压阀;
    (2)关闭平衡阀.
    (3)打开低压阀,此时变送器应有输出。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看