- 简答题 某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5m,抗震等级一级。填充墙采用加气混凝土砌块。地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。 施工过程中,发生了下列事件: 事件一:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400Eφ12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值460N/mm2,实测重量0.816kg/m(HRIM00Eφ12钢筋:屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2,理论重量0.888kg/m)。 事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下: 事件三:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7d再将其补砌挤紧。 事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。 事件三中,指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?分别写出理由。
-
事件三中专项施工方案实施中的不妥之处和理由分别如下:
不妥之处一:专项施工方案经施工项目负责人批准后开始实施;.
理由:根据有关规定,专项施工方案要经施工单位的技术负责人和总监理工程师签字后方可实施。
不妥之处二:仅安排项目技术负责人进行现场监督;
理由:根据有关规定,应由专职安全生产管理人员进行现场监督。 关注下方微信公众号,在线模考后查看