试题详情
简答题 某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。 在金属幕墙框架的安装中,采取的施工方法如下。 (1)连接件焊接时,采用了点焊,目的是控制因焊接产生变形。 (2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。 (3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。 (4)为了提高防锈处理的效果,涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。 【问题】 1.判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处,并写出正确做法。 2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么? 3.对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定?
  • 1.在金属幕墙安装中,施工方法的不妥之处及正确做法。
    (1)不妥之处:连接件焊接时采用了点焊。
    正确做法:连接件在焊接时应采用对称焊。
    (2)不妥之处:主柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
    正确做法:立柱与连接件的连接应采用不锈钢螺栓。
    (3)不妥之处:在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
    正确做法:在所有不同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
    2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是:防锈处理不能在潮湿、多雾及阳光直接曝晒下进行,不能在尚未完全干燥或蒙尘的表面上进行。
    3.对金属幕墙防火、防雷节点的处理要求如下。
    (1)防火材料抗火期要达到设计要求。
    (2)防火材料用镀锌钢板固定。
    (3)幕墙框架应具有连续而有效的电传导性。
    (4)幕墙防雷系统要与建筑物防雷系统有效连接。
    (5)幕墙防雷系统直接接地,不应与供电系统共用同一地线。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题