- 简答题断路器验收的重点项目有哪些?
-
(1)大修项目和调试数据符合规程标准。
(2)大修后试验合格。
(3)计划检修项目确已合格,所修缺陷确已消除。
(4)断路器外观完好,本体和机构油位正常,无渗油或漏油,无遗留杂物。
(5)瓷套和所有部件清洁完好,一、二次接线正确牢固完好。
(6)sF6气体和机构压力正常,微动开关位置与压力表指示相符。
(7)远方和就地操作分合正常,位置指示正确,计数器动作正确。
(8)压力降低时闭锁功能和信号正常。
(9)油泵启动、运转和停止正常,热继电器整定正确