- 简答题L90型差动保护与传统型差动保护的区别是什么?
-
传统的比例差动原理中,动作量基于被保护线路电流的相量和,制动量基于被保护线路电流的标量(或平均标量)和,当动作量除以制动量的结果大于斜率的整定时,继电器将动作:外部故障时,动作量相比制动量小,而当内部故障时,动作量相比制动量大。因为传统原理不具备自适应性,TA误差会很大且有可能饱和,因此元件整定必须躲过区外故障可能的最大误差之和。
L90差动原理和传统比例差动原理的主要差别在于输入电流进行误差估计以增大故障时的制动量,从而可比传统原理整定得更加灵敏,由于带有自适应特性,使得元件的特性方程显得与传统算法不同。 关注下方微信公众号,在线模考后查看