- 简答题变压器停送电操作时,其中性点为什么一定要接地?
-
这主要是为防止过电压损坏投退变压器而采取的一种措施。
对于一侧有电源的受电变压器,当其断路器非全相断、合时,若其中性点不接地有以下危险:
(1)变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘
(2)变压器的高、低压绕组之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”
(3)当变压器高低压绕组之间电容藕合,低压侧会有电压达到振荡条件时,可能会出现振荡过电压,损坏绝缘
对于低压侧有电源的送电变压器:
(1)由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将是相电压,这可能损坏变压器绝缘。