- 简答题简述全站失压的判断处理。
-
象征:事故照明灯亮,光字牌信号有:主变温度异常.电压回路断线等,交流全部消失。
处理步骤:
1)首先检查光字牌所发的信号情况及各开关位置指灯有无绿灯闪光,还要检查所有开关保护掉牌情况。分析是否由于站内所变及其它开关跳闸引起全站失压。
2)如果是由于站110KV开关跳闸使站内失压,应检查后做好记录并迅速向调度及分局生技股汇报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看