简答题为什么变电站的所有电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地?
  • 如果将电压互感器二次回路的N600分别在开关场接地,则可能造成在线路出口发生单相金属性接地故障时,电压互感器中性接地点的地电位不等,N600导线将通过电流,并形成两点地电位差的分压线。虽然故障相电压在开关场一侧为零,但到继电保护电压端子上将出现部分地电位差值,这部分电压也将加到其他两相的故障后电压上,使得带电压回路记忆作用的距离保护方向元件的不正确动作,最终可能造成保护的不正确动作。