简答题液氨储存和装卸场所防雷电感应的措施,应符合下列要求。
  • 1.设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。
    2.金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。
    3.现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。
    4.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
    5.当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。
    6.防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。
    7.屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。