试题详情
- 简答题氨泄漏检测仪的设置应符合哪些要求。
-
1.氨泄漏检测仪宜布置在有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。
2.氨泄漏检测仪与释放源的距离应符合:当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,有毒气体检测点与释放源的距离小于1m。
3.氨泄漏检测仪宜采用不间断电源(UPS)供电。
4.新建氨区氨泄漏检测仪在现场油漆、焊接工作完成后再安装。 关注下方微信公众号,在线模考后查看