试题详情
- 简答题碳刷冒火时如何进行调整?
-
碳刷冒火的原因主要有两种:
一是因流过碳刷的电流过大引起,
二是因碳刷卡涩间断与滑环接触引起。所以需要针对不同原因进行调整:
1)因电流过大引起冒火的处理:先视情况,若有温度低、不冒火、不卡涩的碳刷,在其间换上新的弹簧夹,增大压力,强迫冒火碳刷的电流转移,这样冒火现象基本消失;若有温度低、不冒火但有卡涩的碳刷,则先逐个取下打磨至其在刷握内能活动自如,碳刷冒火情况也基本消失;
2)碳刷卡涩、间断与滑环接触面冒火的处理:先检查其他碳刷接带负荷正常(主要用手触摸软线温度正常即可),取下卡涩碳刷进行打磨至在刷握内活动自如,保证不要在刷握中晃动过大,或者将碳刷重新换方向放入刷握内,这样冒火也基本能消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看