- 简答题简述造成电动机起动困难或不能起动的原因和相应的处理方法。
-
(1)电动机所拖动的起动负载过重,应适当减轻起动负载。传动装置及拖动的机械故障而卡住,应检查传动装置及机械故障原因,进行修复。
(2)电动机选择不当。需要大起动转矩的机械宜选用绕线型或双笼型电动机。
(3)电源电压过低或电源缺相,应查明原因,予以调整和修复。
(4)自耦降压起动器的抽头电压选得过低,使电动机起动转矩过小。应切换至电压高的抽头上。
(5)误将△形接法的电动机接成Y形,电动机的出力大大减小。应对照铭牌重新接线。
(6)定子绕组一相头尾接反。应以更正。
(7)定子绕组一相断路,造成电动机缺相运行。查明原因进行更正。
(8)定子绕组短路。检修处理。
(9)笼型电动机转子导条断裂;绕线型电动机转子绕组断路或集电装置电刷与滑环接触不良。检修处理。
(10)电动机定、转子相擦。检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看