简答题简述冷态启动中,凝汽器抽真空操作。
  • (1)关闭凝汽器真空破坏阀。
    (2)开启凝汽器真空破坏阀的密封水供水门,注水至溢流管出水后,调整供水门开度,保持有少量溢流。
    (3)开启二台真空泵分离水箱补水门,开启二台真空泵泵体放空气门,关闭真空泵泵体放空气门,将分离水箱补水至正常水位。
    (4)启动二台真空泵运行,开启两台泵的出口门。
    (5)开启真空泵密封水冷却器的冷却水进水二次门,投入真空泵密封水冷却器。注意运行中及时调整,保证冷却器出口、真空泵入口密封水温度不大于25℃。
    (6)检查凝汽器真空应上升,当真空上升至-0.075MPa以上时,可停运一台真空泵运行。将该泵投入备用。