- 简答题有电源单回联络线解、并列,一般怎样操作?
-
设系统侧(容量大侧)开关为k1,电源侧(容量小侧)开关为k2
单回线解列操作时,首先调整电源侧出力,使k2功率接近零时拉开k2开关,与系统解列后电源侧单独运行。然后再拉开k1开关。
为防止切断充电线路产生过大的电压波动,一般常由容量小的那侧先拉开开关,容量大的一侧后拉开关。
并列时,先合k1开关向线路充电,用k2开关同期并列。
如果电源侧无负荷或有负荷线路停电不能单独运行须先倒至其它线路时,可在送电功率为零时拉开k2开关,然后再拉开k1开关;并列时,合上k1开关对线路充电,然后电源侧用K2开关同期并列机组,或用K2开关向电源测母线充电,再用发变组开关同期并列机组。 关注下方微信公众号,在线模考后查看