试题详情
- 简答题 系统示意图如图所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数 分别求出保护1、4零序Ⅱ段的最大、最小分支系数。
-
先求出保护1的分支系数K1.bK
当BC段发生接地故障,变压器5、6有助增作用,如下图所示。