试题详情
- 简答题 某110kV线路某号塔(双回垂直排列鼓形塔)中层导线跳线外侧有过热烧伤现象,需带电处理。在工作负责人甲宣读工作票和危险点分析后,丙上塔架设绝缘梯,绝缘梯架好后,班长令丙在原位坐着。然后,乙上梯准备进入等电位。当乙从梯走出约1/3远时,忽听上边“呼”的一声,丙在横担上抬起的右手与上导线跳线间出现短路,丙倒下,经现场人工呼吸并送医院抢救无效死亡。(事后测量数据为:该塔上导线跳线距中横担垂直距离为1.6米,丙坐着的位置在中横担中部。) 分析本次事故暴露了哪些问题?
-
1、工作负责人现场监护失职。(在丙未脱离带电区以前,没有提示上部引线带电,注意与其保持安全距离,也未令其退到安全区来,并放松了对其监护。)
2、作业班组对现场情况分析不透彻,未采取正确的方法。(上导线跳线距中横担垂直距离为1.6m,丙坐着的位置在中横担中部,此时丙与上导线跳线的距离无法满足110kV带电作业中人身与带电体的安全距离不超过1.0m的要求。虽然坐着时未出现放电,但一旦人员有多余动作,短接间隙就会发生短路。)
3、作业人员思想麻痹,自我保护意识不强。(未注意作业危险点,在与带电体安全距离不够的情况下,有多余动作导致短路。)
4、工作班成员没有履行相互关心工作安全的责任。 关注下方微信公众号,在线模考后查看