试题详情
- 简答题 某供电局带电班在某220kV线路(垂直排列)上采用间接作业法带电更换下层悬垂I串单片绝缘子。当用前后卡具收紧绝缘子串后,由于绝缘子串中第三片绝缘子在基建时弹簧销漏装,导致在收紧绝缘子串时,第三片与第四片绝缘子的连接球头因绝缘子松驰而仅挂住一小部分。绝缘子更换完毕,卸下卡具后,绝缘子串连同导线落在下跨的35kV线路上。造成35kV线路跳闸,变电站避雷器爆炸,220kV线路跳闸。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
-
1、更换绝缘子前,没有检查绝缘子串各连接部位的连接情况。
2、绝缘子更换完毕后没有检查绝缘子的受力情况就卸除卡具。
3、没有采取防止导线脱落的后备保护措施。是造成事故的主要原因。
4、工作负责人未履行监护职责。 关注下方微信公众号,在线模考后查看