试题详情
- 简答题 2008年5月,某供电局线路工区带电班长陈甲(技师)等7人,在220KV**线路25号耐张干字塔带电更换内角大号侧整串绝缘子,工作负责人陈甲派赵乙(高级工)带绝缘绳上塔进行地电位操作,钱丙登软梯进行等电位工作,自己在地面监护。更换完成,赵乙急于下塔,在横担上转移过程中,忘记上方带电的引流线,由于动作过大,引流对赵乙放电,赵乙手臂、颈部等处严重烧伤,抢救无效死亡。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
-
事故原因分析:
赵乙工作过程中思想不集中,作业转位时没注意与带电体应保持的安全距离(220KV应与带电体保持1.8米),因动作过大导致安全距离不足而放电。
违反《安规》条文:
(1)复杂作业应设塔上监护人。
(2)220KV带电作业应与带电导线保持1.8米的安全距离。
(3)地面监护人履行监护职责不到位。